一、首先我们要了解机房精密空调品牌有哪些?
艾默生,史图斯,佳力图,海洛斯,约顿,依米康,阿尔西,斯泰登高,尤力,国内国外用于机房的精密空调品牌有很多的.艾默生,海洛斯,易事特,还有史图斯,佳力图,海洛斯,依米康这些牌子.我们用国产易事特的精密空调,蛮稳定的,没出现什么问题过.其实适合你们公司的机房才行,也不能哪个牌子就一定很好,哪个牌子就一定不好。
二、就是要控制预算
机房空调比普通的家用空调要贵是肯定的,其具体价格会受到品牌、功率、功能、参数配置、型号等因素的影响,普遍在一两万元一台到四五万元一台左右,一些大功率的精密空调也有十几万的。
三、精密空调怎么选型
精密空调可以精确控制室内温湿度,是计算机机房使用的特种空调,在选择精密空调的时候,要注意精密空调的选型,一般选择时主要考虑五个方面:
1、根据机房内设备的发热量、机房面积、机房条件(包括层高、密封、装修、室外机安装位置等)、当地气候条件等,估算出机房空调机的总制冷量、总风量、加湿量等参数,然后选择合适的设备容量(可以考虑一定的设备备份)。
2、根据整个建筑物的整体结构选用合适的空调冷却方式(风冷型、水冷型、双冷源等)。
3、结合机房自身结构特点及用户要求,合理地选用送风方式。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。在选用下送风设备时,静电地板下作为空调的静压箱,为保证送风顺畅静电地板的高度必须保证300㎜;选用上送风设备,可以选用风帽送风方式,一般来说这种机房的静空高度在2.8米以上,而且机房的面积不能过大,否则会出现送风不均匀现象。
4、精密空调选型时还要考虑节能和今后运行费用。从节能的角度考虑,宜选用双冷源型空调,这是一种节能性空调,节能电力资源比单纯的同容量电制冷空调机节能在40%以上。
5、带净化系统的精密空调需要考虑机外余压要求。精密空调但无净化要求的系统对空调的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等。但既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa-1400Pa之间,要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等阻力,选型时需要考虑机外余压要求。
四、应注意的几个参数
(1)风冷比
风冷比即空调设备的风量和冷量之比。
为了提高运行效率、保证机房气流组织、提高过滤空气的洁净度,通信机房要求的空调设备的风量较大,因此通信机房空调设备比普通舒适性空调的风冷比大。
舒适性空调的风冷比为1:5m3/Kcal;
通信机房空调设备的风冷比为1:2~1:3m3/Kcal.
前面提到的5匹National柜式空调,其室内机风量为本1980m3/h,冷量为12Kw,其风冷比为1980m3/h÷(12×860)Kcal/h=19.8÷100=1:5;
对于机房专用空调,以LiebertLD67A为例,其室内机风量为20390m3/h冷量为67Kw,其风冷比为20390m3/h÷(67×860)Kcal/h=2039÷5762=1:2.8。
可见,两者的风冷比相差极大,近似2倍的关系。
(2)工作压力
如前所述,通信机房空调显负荷较大而潜负荷较小,同时,要求的风冷比又较大,这样就为通信机房专用空调采用较高的蒸发温度及较高的吸气压力(蒸发压力)提供了条件。由热力学中逆卡诺循环制冷系数ε=Te/(Tc―Te)可知,提高蒸发温度Te和降低冷凝温度Tc,有利于提高制冷循环的制冷系数ε。
机房专用空调低压工作压力(蒸发压力)一般为:4~6Kg/cm2,蒸发温度为5~70C;舒适性空调低压工作压力(蒸发压力)一般为:3~4Kg/cm2,蒸发温度为-5~00C。
(3)显热比SHR
空调总负荷由显负荷和潜负荷组成,显负荷用来降低温度,而潜负荷用来去除湿量。显负荷占总负荷之比,即为显热比。
由于专用空调风冷比较大,蒸发温度较高,同样的室内空气条件下,显负荷一定也较大,显热比也较高;换言之,在同样的室内空气条件下,跟专用空调相比,舒适性空调很多的时候是在除湿的状态下工作,显热比较低。
显然,对我们通信机房来说,显热比越大降温效果越明显,工作效率越高。一般情况下,专用机房空调的显热比能达到95%以上;而普通舒适性空调仅为70%左右。
由此可见,舒适性空调的风冷比小于专用空调的风冷比,蒸发温度也低于专用空调的蒸发温度,这就是它运行中蒸发器易出现结冰现象的原因。舒适性空调显热比较小,对我们通信机房来说,很多时间是在做无用功的除湿状态下工作,不仅浪费了能源,而且不能有效地降温,达到保证机房温度的这一最基本的要求。可见舒适性空调是不能满足通信机房的要求的,这是由通信机房的负荷特点所决定的。
另外,在冬季时通信机房仍在产生热负荷,空调设备仍然需要在制冷工况下工作。由于舒适性空调设备的蒸发压力较低,当室外气温降到某一定值如―100C以下时,因吸气压力太低而发生保护,不能正常制冷。对于专用机房空调,因蒸发压力较高,当室外空气温度降至一定温度,如精密空调为―300C以下时,仍能正常工作。这一点对于我们北方地区来说极为重要,另外还要考虑设备的使用寿命更是极其重要的。精密空调一般设计寿命是10-15年。
针对空调运行维护实践中发现的问题,本文提出通信机房空调设备选型时应注意风冷比、工作压力、显热比等指标。选用符合上述指标要求的专用空调,不仅能够减少空调设备维护工作量,提高设备运行效率节约能源,而且有利于提高通信机房设备运行的可靠性。这是通信机房的特点所决定的。当然,在选型时还应注意设备的能效比、性能系数、尺寸、通信接口、便于维护、便于监控等等因素,在此不一一介绍。
我们有着16年机房精密空调的施工与安装经验,资质齐全还拥有本专业的各项资质证书和专利证书、如果你有相关业务需求,可免费拨打我们的服务热线4001-868-111或13770512975联系我们。
声明:本文只做技术研究讨论,请勿用于非法目的,如果恶意使用造成任何法律责任本站概不负责!
相关阅读:南京屏蔽机房公司 |