真的挺后悔自己高中没好好学习,自己曾是湖北八校之一的学生,毕业之后看着自己的同学不是985就是211,也许当时可能觉得没啥差距,但是真就一本管学习,二本管纪律,三本管卫生,985大学的教学模式和方法以及教育资源,真的不是二本,三本可以比的,希望大家都可以好好学习,我个大学生看个这个,快感动死了。
1.监控系统前端主要是各类型网络摄像机。这些设备如果安装在室外,需根据实际情况安装浪涌保护器和做独立防雷接地网。
安装在室外的摄像机有采用独立立杆,有直接安装在建筑物外墙上,有安装在其他设施上面的。在独立立杆的上的摄像机按供电方式不同,分为:独立供电(就近取电)和POE供电三种方式,
下图是一个独立立杆的POE供电防雷示意图:
在立杆的防水箱内,安装防雷器:
A、前端网络摄像机采用RJ45接口的使用网络信号防雷器,电源线使用电源防雷器,或者使用电源网络二合一防雷器。如是POE供电采用POE以太网网线的,使用以太网供电防雷器。
B、立杆上摄像机网络线传输回设备箱内交换机,需要再接入交换机前加装多口网络防雷器。
C、防雷器接地线:防雷器用≥2.5mm²的绝缘多股铜芯黄绿色软线直接与地网连接,接地线和用作直击雷引下线的立杆之间要彼此绝缘,并且尽量做到短而直。接地线宜放置在立杆内。
户外摄像机接地及地网
对于建设在公共建筑物附近的摄像机设备,可利用建筑物的接地装置作为前端设备的接地装置,建筑物的接地电阻值应≤4Ω,当建筑物的接地电阻值大于4Ω或前端设备附近没有建筑物的接地装置可用时,应按GB50057-2010中5.4的要求敷设人工接地体;建造在野外的室外监控系统,其接地电阻值应≤10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω・m时,其接地电阻值应≤20Ω。
建造独立地网地网方案如下:
A.在摄像枪立杆周围分别埋设热镀锌角钢接地极(5×50×50×2500mm),间距为5米。
B.角钢接地极用4×40mm扁钢组成网,环网连通。
C.将接地系统和立杆底座连接。
D.角钢的数量根据实际情况而定,要保证其接地电阻:R≤10Ω。
2.以太网供电防雷器
百兆以太网供电防雷器的型号为:POE5-48。
其主要参数为:电源部分:Un:48VDC Imax:5KA 网络部分:Ae:0.5dB Vp:100Mbps
网络部分
工作电压 Uc
5V
标称放电电流In
3kA(8/20μs)
最大通流容量Imax
5kA(8/20μs)
响应时间Ta
1ns
传输速率Vs
100Mbps
插入损耗Ae
0.5dB
接头形式
RJ45
电源部分
标称工作电压Un
48VDC
最大工作电压Uc
57VDC
标称放电电流In
5kA(8/20μs)
最大通流容Imax
10kA(8/20μs)
接头形式
RJ45
产品图片:
安装流程
安装环境
请确保处于室内或者防水箱内
避免安装在剧烈震动场所
确保电源部分电压、电流以及信号部分传输速率与防雷器匹配
确保防雷器能可靠接地,并且工频接地电阻低于10欧姆
安装准备
工具:十字螺丝刀、一字螺丝刀、剥线钳等各一把
辅 材
规 格
数 量
作 用
网线
五类屏蔽双绞线 15-30CM
1根
连接防雷器与被保护设备
PE连接线
≥1.5mm2
1根
就近接地
螺钉
M4
2颗
固定防雷器
安装示意图
我们有着16年的监控摄像头施工与安装经验,资质齐全还拥有本专业的各项资质证书和专利证书、如果你有相关业务需求,可免费拨打我们的服务热线4001-868-111或13770512975联系我们。
声明:本文只做技术研究讨论,请勿用于非法目的,如果恶意使用造成任何法律责任本站概不负责!
相关阅读:南京监控安装 |