真的挺后悔自己高中没好好学习,自己曾是湖北八校之一的学生,毕业之后看着自己的同学不是985就是211,也许当时可能觉得没啥差距,但是真就一本管学习,二本管纪律,三本管卫生,985大学的教学模式和方法以及教育资源,真的不是二本,三本可以比的,希望大家都可以好好学习,我个大学生看个这个,快感动死了。
弱电施工中,桥架与管道的施工是一大难题,下面将从6个方面阐述桥架与管道的施工工艺规范
一、强弱电井施工工艺
(样图)
弱电工程施工工艺规范要点:
施工工艺流程:预留预埋→配电箱体安装→配管→箱内器件安装→接线→接地。
配电箱安装位置正确,部件齐全,成排箱体安装标高保证底平;管道的导管进入箱体内有锁紧螺母;暗式配电箱箱盖紧帖墙面。
盘(箱)内配线整齐,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;照明盘(箱)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。
盘(箱)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s 。
桥架与管道所需要使用的照明箱体、支架及导管要可靠地接地。
二、电气井接地干线施工工艺
(样图)
弱电工程施工工艺规范要点:
① 施工工艺流程:定位→预制支架→安装支架→敷设接地干线→跨接→标识。
② 管道材料按设计要求选择,一是接地干线及金属配件用热镀锌材料;二是线路最小允许截面应符合规定:
③ 当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250-300mm;与建筑物墙壁间的间隙10-15mm。
④ 接地线表面沿长度方向,每段为15-100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹。
⑤ 沿竖向强、弱电桥架均须设置接地干线,且桥架须与接地干线进行有效跨接,跨接紧固件应使用防松配件。
⑥ 连接可靠,焊接时,焊缝应饱满无遗漏,焊接部分的防腐应完整,搭接长度及焊接方法要求应符合下表:
⑦ 接地引下线应标识。
⑧ 便于检查,管道敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修。
三、电缆桥架变向处连接施工工艺
(样图)
弱电工程施工工艺规范要点:
桥架翻弯时,若最大电缆直径小于70mm,桥架翻弯角度不大于30度,电缆最大直径小于等于50时,翻弯角度不大于45度。
为保证大截面电缆在小桥架中敷设时,满足电缆弯曲半径要求,L应满足L≥10D-W/2。
金属电缆桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5M,垂直敷设时距地1.8m时应加金属盖板保护(配电室、电井、技术层专用场所除外)。
直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
当设计无要求时,水平支架安装间距1.5—3m,垂直安装的支架间距不大于2m,保持间距均匀,在进出按线盒、箱、柜、转角、转弯、变形缝两端及丁字接头的三端,调高调低接头间0.5M设置一个支架。
桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。
电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,应符合规定。
电缆配线时,桥架、线槽、管子的弯曲半径不应小于电缆最小弯曲半径。
四、金属线槽、电缆桥架接地施工工艺
(桥架跨接大样图)
弱电工程施工工艺规范要点:
施工工艺流程:安装线槽→接地连接→标识。
非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
连接可靠,压接时,紧固件有防松措施;喷塑槽架跨接应加爪垫。
电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点。
五、JDG连接施工工艺
大样图
弱电工程施工工艺规范要点
①施工工艺流程:弹线定位→预制加工(切管、弯管)→管路连接。
②直管连接和弯曲连接应用专用直套管和弯套管,直管连接时,两管口应在导管中心。③使用手板煨管器时,移动要适度,用力不要过猛。管子弯曲半径不小于管径的10倍。
紧定螺钉应用专用工具操作。
32MM管径及以上,连接套两端的紧定螺钉不应少2个。
导管本体应接地,连接处不需接地,管路不应作为设备接地线。
六、室内JDG管明敷设施工工艺
(明配管煨弯排布及支架安装)
弱电工程施工工艺规范要点:
① 施工工艺流程:综合排布→放线定位→预制加工→支架安装→管道敷设→接地
② 建议三根管以下采用配管配线,三根以上用线槽敷设。
③ 安装前应做好综合排布,管应排列整齐,支架间距符合要求,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150-500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间距的最大距离应符合以下规定:
④ 管件应采用成品配件,管与盒连接用成品接头,应有锁紧螺母固定。
⑤ 管路太长加转线盒原则:超过30米无弯曲时;超过20米有1个弯时;超过15米有2个弯时;超过8米有3个弯时。
⑥ 导管连接处接地可靠,线路首、末两端不少2处与接地干线连接。
我们有着16年的桥架和管道弱电施工经验,资质齐全还拥有本专业的各项资质证书和专利证书、如果你有相关业务需求,可免费拨打我们的服务热线4001-868-111或13770512975联系我们。
声明:本文只做技术研究讨论,请勿用于非法目的,如果恶意使用造成任何法律责任本站概不负责!
相关阅读:南京智能化设计公司 |